- Oraș: Ucraina
1.Nelzya face acest lucru că nu se referă?
2. Cei care trebuiau să muncească nu erau inundați cu nimic (dacă înțelegea corect problema)
Mărgile ceramice și totul este plasat într-un tub de protecție.
3. Opțiunea mea implică introducerea unui termocuplu în mediul de încălzire și monitorizarea directă a încălzitorului.
Punctul de joncțiune este situat în mijlocul plăcii.
În legătură cu conductivitatea termică a cuprului și distanța scurtă a încălzitorului de cupru, diferența de temperatură va fi mică.
Dar acest lucru poate fi de asemenea prevăzut prin stabilirea cu siguranță a temperaturii încălzitorului. Pentru a pune acest control flexibil al termocuplului dintre plăcile (ca în modelul în timpul funcționării) și să ajungă la temperatura necesară și 370gr „pinpoint“ de lucru termocupluri temperatura pe încălzitoare. Aceasta este temperatura necesară pentru încălzire.
De fapt, în cazul tău puteți plasa termocuplul oriunde doriți, dar în același timp trebuie să știți ce valoare de temperatură trebuie să monitorizați.
370gr ceea ce am înțeles că este o temperatură de funcționare necesară, dar în diferite părți ale plăcii, aceasta poate varia (Mid mai cald și marginea rece) și trebuie luată în considerare.
Ți-am oferit cea mai bună opțiune (din punctul meu de vedere). Ie controlul temperaturii încălzitorului în mod direct (și nu în zona de lucru) cu delta-T și înlocuirea operative la cald termocuplu în cazul spargerii.
Sper că am înțeles clar?
Cu credincioșia ta.
PS Deși există ceva de ruinat acolo? La aceste temperaturi, termocuplul se presupune a fi etern.