Am exact cazanul pentru al treilea an, nici un zazolennosti nu uit, deși byly o altă problemă în timpul analizei apei calde (atunci când există căldură intensă), cazanul poate merge brusc în modul de urgență. Luminile intermitente ale tuturor, soluția a fost găsită izolat cu vată minerală exterioară a coșului și capacitatea de contor a coșului.
# 18 nik_if
- nou venit
- 0 posturi
- Orașul actual: Ивано-Франковск
- Prenume: Nicholas
Bună ziua după-amiază # 33;
Am fost angajat în serviciul de cazane de mult timp.
Există mai multe cauze posibile de formare de funingine în boiler:
1. Reglarea greșită a automatizării gazelor (presiune ridicată asupra arzătorului);
2. Proiectul deteriorat în coș (înălțime redusă, chinuri în coș, dacă nu este folosit etc.);
3. Insuficiența aerului pentru ardere (adesea atunci când ușile și ferestrele sunt schimbate la etanșare în timpul reparațiilor);
4. Când funcționarea forțată este activată în timpul funcționării cazanului (nu avem voie să folosim hota împreună cu cazanele cu gaze arse);
5. Hornul funcționează ca un aspirator, praful este aspirat în arzător și începe arderea incompletă a gazului. Este recomandabil să faceți o întreținere preventivă cel puțin o dată pe an.
Atunci când este menținută temperatura redusă a alimentării, pe schimbătorul de căldură apare un strat de culoare verzuie din condensat, o coroziune care acoperă de-a lungul timpului fagurele schimbătorului de căldură,
deteriorarea îndepărtării gazelor de ardere și, ca o consecință, formarea de funingine.
Vă rugăm să rețineți că formarea de funingine crește, iar funinginea este un bun izolator: gazul arde și nu există căldură.
Cum este așa.